調節閥技術
時間:2012/6/1 來源:三精閥門 瀏覽數:1998
調節閥經常卡住或堵塞的防堵(卡)方法(6種方法)
(1)清洗法
管路中的焊渣、鐵銹、渣子等在節流口、導向部位、下閥蓋平衡孔內造成堵塞或卡住使閥芯
曲面、導向面產生拉傷和劃痕、密封面上產生壓痕等。這經常發生于新投運系統和大修后投運初
期。這是最常見的故障。遇此情況,必須卸開進行清洗,除掉渣物,如密封面受到損傷還應研磨;
同時將底塞打開,以沖掉從平衡孔掉入下閥蓋內的渣物,并對管路進行沖洗投運前,讓調節閥全
開,介質流動一身時間后再納入正常運行。
(2)外接沖刷法
對一些易沉淀、含有固體顆料的介質采用普通閥調節時,經常在節流口、導向處堵塞,可在
下閥蓋底塞處外接沖刷氣體和蒸汽。當閥產生堵塞或卡住時,打開外接的氣體或蒸氣閥門,即可
在不動調節閥的情況下完成沖洗工作,使閥正常運行。
(3)安裝管道過濾器法
對小口徑的調節閥,尤其是超小流量調節閥,其節流間隙小,介質中不能有點點渣物。遇此
情況堵塞,最好在閥前管道上安裝一個過濾器,以保證介質順利通過。帶定位器使用的調節閥,
定位器工作不正常。共氣路節流口堵塞是最常見的故障。因此,帶定位器工作時,必須處理好氣
源,通常采用的辦法是在定位器前氣源管線上安裝空氣過濾壓閥。
(4)增大節流間隙法
如介質中的固體顆;蚬艿乐斜粵_刷掉的焊渣和銹物等因過不了節流口造成堵塞、卡住等故
障,可必用節流間隙大的節流物——節流面積為開窗、開口類的閥芯、套筒,因其節流面積集中
而不是圓周頒布的,故障就能很容易地被排除。如果是單、雙座閥就可將柱塞形閥芯改為“ V "
形口的閥芯,或改成套筒閥等。例如某化工廠有一臺雙座閥經?ㄗ,推薦改用套筒閥后,問題
馬上得到解決。
(5)介質沖刷法
利用介質自身的沖刷能量,沖刷和帶走易沉淀、易堵塞的東西,從而提高閥的防堵功能。常
的方法有:①改作流閉型使用;②采用流線型閥體;③將節流口置于沖刷最厲害處,采用此法要
注意提高節流件材料的耐沖蝕能力。
(6)直通改為角形法
直通為倒S流動,流路復雜,上、下容腔死區多,為介質的沉淀提供了地方。角形連接,介
質猶如流過90℃ 彎頭,沖刷性能好,死區小,易設計成流線形。因此,使用直通的調節閥產生
輕微堵塞時可改成角形閥使用。
調節閥噪音大的解決方法(8種方法)
(1)消除共振噪音法
只有調節閥共振時,才有能量疊加而產生100多分貝的強烈噪音。有的表現為振動強烈,噪
音不大,有的振動弱,而噪音卻非常大;有的振動和噪音都較大。這種噪音產生一種單單調的聲
音,其頻率一般為3000~7000赫茲。顯然,消除共振,噪音自然隨之消失。
(2)消除汽蝕噪音法
汽蝕是主要的流體動力噪音源?栈瘯r(shí),汽泡破裂產生高速沖擊,使其局部產生強烈湍流,
產生汽蝕噪音。這種噪音具有較寬的頻率范圍,產生格格聲,與液體中含有砂石發出的聲音相似。
消除和減小汽蝕是消除和減小噪音的有效辦法。
(3)使用厚壁管線法
采用厚壁管是聲路處理辦法之一。使用薄壁可使噪音增加5分貝,采用厚壁管可使噪音降低
0~20分貝。同一管徑壁越厚,同一壁厚管徑越大,降低噪音效果越好。如DN200管道,其壁厚
分別為6.25、6.75、8、10、12.5、15、18、20、21 .5mm時,可降低噪音分
別為-3.5、-2(即增加)、0、3、6、8、11、13、14.5分貝。當然,壁越厚
所付出的成本就越高
(4)采用吸音材料法
這也是一種較常見、最有效的聲路處理辦法?捎梦舨牧习≡胍粼春烷y后管線。必須指
出,因噪音會經由流體流動而長距離傳播,故吸音材料包到哪里,采用厚壁管到哪里,消除噪音
的有效性就終止到哪里。這種辦法適用于噪音不很高、管線不很長的情況,因為這是一種較費錢
的辦法。
(5)串聯消音器法
本法適用于作為空氣動力噪音的消音,它能夠有效地消除流體內部的噪音和抑制傳送到固體
邊界層的噪音級。對質量流量高工閥前后壓降比高的地方,本法最有效而又經濟。使用吸引串聯
消音器可以大幅度降低噪音。但是,從經濟上考慮,一般限于衰減到約25分貝。
(6)隔音箱法
使用隔音箱、房子和建筑物,把噪音源隔離在里面,使外部環境的噪音減小到人們可以接受
的范圍內。
(7)串聯節流法
在調節閥的壓力比高(△P/P1 ≥ 0.8)的場合,采用串聯節流法,就是把總的壓降分散在
調節閥和閥后的固定節流元件。如用擴散器、多孔限流板,這是減少噪音辦法中最有效的。為了
得到最佳的擴散器效率,必須根據第件的安裝情況來設計擴散器(實體的形狀、尺寸),使閥門
產生的噪音級和擴散器產生的噪音級相同。
(8)選用低噪音閥
低噪音閥根據流體通過閥芯、閥座的曲折流程(多孔道、多槽道)的逐步減速,以避免在流
路時原任意一點產生超音速。有多種形式,多種結構的低噪音閥(有為專門系統設計的)供使用
時選用。當噪音不是很大時,選用低噪音套筒閥,可降低噪音10~20分貝,這是最經濟的低噪音
閥。
調節閥穩定性較差時的解決辦法(5種方法)
(1)改變不平衡力作用方向法
在穩定性分析中,已知不平衡力作用同與閥關方向相同時,即對閥產生關閉趨勢時,閥穩定
性差。對閥工作在上述不平衡力條件下時,選用改變其作用方向的方法,通常是把流閉型改為流
開型,一般來說都能方便地解決閥的穩定性問題。
(2)避免閥自身不穩定區工作法
有的閥受其自身結構的限制,在某些開度上工作時穩定性較差。①雙座閥,開度在10%以內,
因上球處流開,下球處流閉,帶來不穩定的問題;②不平衡力變化斜率產生交變的附近,其穩定
性較差。如蝶閥,交變點在70度左右;雙座閥在80~90%開度上,遇此類閥時,在不穩定區工
作必然穩定性差,避免不穩定區工作即可。
(3)更換穩定性好的閥
穩定性好的閥其不平衡力變化較小,導向好。常用的球閥中,套筒閥就有這一大特點。當單、
雙座閥穩定性較差時,更換成套筒閥穩定性一定會得到提高。
(4)增大彈簧剛度法
執行機構抵抗負荷變化對行程影響的能力取決于彈簧剛度,剛度越大,對行程影響越小,閥
穩定性越好。增大彈簧剛度是提高閥穩定性的常的簡單方法,如將20~100Kpa彈簧范圍的彈簧改
成60~180Kpa的大剛度弱簧,采用此法主要是帶來定位器的閥,否則,使用的閥要另配上定位器。
(5)降低響應速度法
當系統要求調節閥響應或調節速度不應太快時,閥的響應的調節速度卻又較快,如流量需要
微調,而調節閥的流量調節變化卻又很大,或者系統本身已是快速響應系統而調節閥卻又帶定位
器來加快閥的動作,這都是不利的。這將會產生超調,產生振動等。對此,應降低響應速度。辦
法有:①將直線特性改為對數特性;②帶定位器的可改為轉換器、繼動器。
- 三偏心法蘭式渦輪蝶閥應用領域
- 電動調節閥常見問題解決辦法
- 氣動薄膜直通單座調節閥概述主要零件材料
- 電子式電動調節閥特點及主要零件材料
- 電動法蘭蝶閥特點及技術參數
- 調節閥常見問題總結及調節閥選型原則
- 如何進行氣動調節閥維護保養?
- 襯氟直角截止閥結構特點
- 怎樣正確使用智能電動調節閥
- 球閥的密封形式分為固定球閥和浮動球閥