電動執器故障分析
時間:2012/5/29 來源:三精閥門 瀏覽數:11560
電動執行機構在工作中經常發生電源保險絲被燒斷或電流小表無批示的現象,也有時出現執行機構電機不轉動的問題。經過分析,認為產生這種現象的原因如下。
1 、保險絲被燒斷及電源小表無指示的原因
1 ) 執行機構大部分都是工作在環境惡劣、灰塵較多、容易漏水的地方。在其電源插頭13 和14兩腳之間很容易沉積附著灰塵和污垢,即在電源插頭13 、14兩腳之間形成了外接的“附加電阻",進而電源被短路;或有漏水滴在了電源插座上引起保險絲燒壞;有時執行機構內部電容器(例如執行機構電機的換相電容器)的外殼斷電,而外殼又與表殼緊緊相接形成電源接地而燒斷保險絲。
2)風機的葉片與外殼有卡,或風機的活動部件有銹蝕現象,或執行機構內部傳輸齒輪缺油等等均會致使摩擦力增大、導致執行機構輸出功率達到極限,因電流增大而燒壞保險絲。
3)執行機構內部或傳輸線路有了問題。此時,可以把執行機構的測量插頭拔掉以檢查是否是其內部還是傳輸線路的問題。如拔掉該插頭后,保險絲不再被燒壞,就是其內部有問題,否則很可能是傳輸線路出了問題。很可能是*近插頭的線路受潮,致使電源引線在此短路。
4 ) 執行機構插座上的塑料老化變質,絕緣不好造成對地短路。在這種情況下,若把執行機構拆回儀修間,校驗時不會發現問題,這是因為儀修間桌面上有絕緣膠皮,使其不能對地短路。在現場,如把執行機構只放在支架上而與風機脫開,接上保險絲,如果不再燒壞,可用搖表測量插座與表外殼的絕緣情況判斷插座上的塑料是否老化。
5 ) 電源小表無指示。這大部分是執行機構內部的整流二級管或整流堆管被燒壞,有時可能因脫焊或接觸不好而造成的。
2 、故障的排除及其維護
對于上節中的1),首先要用酒精將插頭清洗干凈,最好在現場把執行機構外殼用塑料布蓋好,這樣既防止灰塵對內部的侵入,又阻止了雨水濺到執行機構的電源插座上,對于外殼帶電且又與表皮外殼接觸的電容器,可用電工膠布把它包扎一下,使之與外殼絕緣。當然,也可換新的電容器。
對于上節中的3 ) ,應立即拆開電纜或解開用黃臘布包扎著的信號插頭接線,找出電源線接頭,重新包扎。如信號線有潮濕或燒焦處,則應清洗干凈,然后再投用。如果插座塑料老化,應及時更換。
對于上節中的4 ) 要及時檢查,更換已損零件。
另外,在一些精度要求不很高的場合,可以用價格相對低廉的中差壓變送器取代價格昂貴的微差壓變送器,節省資金。但在實際動作時要注意以下兩點:
&S226; 需選用高精度的變送器;
b 、實際測量的液位范圍與選用的變送器的最小量程比,不能太小,以免K 值過大造成較大的測量誤差。
- 下一篇:調節閥故障處理
- 上一篇:電氣閥門定位器故障