閥門知識 PUMP KNOWLEDGE
行業新聞
您當前位置:網站首頁 >> 閥門知識 >> 自控電動調節閥在控溫系統中的應用
自控電動調節閥在控溫系統中的應用
時間:2016/3/23 來源:三精閥門 瀏覽數:9053
工程基本情況:靜化空氣通過換熱器加熱后,將相對恒定的風量送入培育室,要求送風的溫度相對恒定。加熱源為蒸汽,采用集散控制方式,控制工作由溫控單元獨立完成,控制過程由中控系統實時監控。
相對恒定的進風量用變頻器控制風機的方法實現。傳感器用Pt100熱電阻。
根據蒸汽壓力和用汽量情況,經計算后得出,選取DN50 PN1.6的電動調節閥,(通常,選擇調節閥時應考慮到如下情況:第一,只要能滿足生產需求,盡量取小口徑,常壓電動調節閥,用以降低成本。第二,正常情況下,電動調節閥能長期工作在30%--70%的開度之間為佳。)
為了盡可能地降低采購成本和施工勞動量,采用ZY-ETBL-25-M16 DN50型智能自控電動調節閥,這種電動調節閥帶有現場總線功能,容易和常用的組態軟件(力控、MCGS)相連接。
左圖為工程示意圖,熱電阻距離電動調節閥大約5米距離,直接將線引進自控電動調節閥,形成了最小的閉環回路,省時省事!
電動調節閥距中控室的距離大約80米。由于電動調節閥提供的通信接口是RS485串行通迅口,標準Modbus RTU協議,我們采用帶屏蔽的雙絞線(大約100米)作為總線,將電動閥與工控機的一個九針串口連起來(使用了串口轉換器)。在總線的兩端各并連一只120歐姆電阻,硬件連接完畢。參考調節閥寄存器列表,建立各點的組態。
工作方式,標定溫度可在電動調節閥面板上設定,也可在上位機下置數據。P、I、D參數可在電動閥面板修改。如果在“手動狀態”下,可就地用上、下按鍵開閥和關閥,測量溫度在液晶屏上實時顯示,并實時傳送給上位機,如果停電等意外現象,可在現場用手動搖柄將電動閥關閉
- 三偏心法蘭式渦輪蝶閥應用領域
- 電動調節閥常見問題解決辦法
- 氣動薄膜直通單座調節閥概述主要零件材料
- 電子式電動調節閥特點及主要零件材料
- 電動法蘭蝶閥特點及技術參數
- 調節閥常見問題總結及調節閥選型原則
- 如何進行氣動調節閥維護保養?
- 襯氟直角截止閥結構特點
- 怎樣正確使用智能電動調節閥
- 球閥的密封形式分為固定球閥和浮動球閥