電站控制閥選型
時間:2013/9/24 來源:三精閥門 瀏覽數:1973
多數工況來看電力流程實際上是水、蒸汽的循環流程,在此流程中選用控制閥既簡單又復雜。簡單的是過程介質簡單,只有水和蒸汽兩種,復雜的是水和蒸汽的溫度與壓力波動范圍大,帶來系列問題如:閃蒸、氣蝕、沖刷、噪音、腐蝕。但首先要考慮的是控制閥的安全性與可靠性。
給水閥(主、附鍋爐給水閥、復合型給水調節閥)
控制要求:控制鍋爐進水量,保證蒸汽蒸發量,維持鍋爐水位(主、附型鍋爐給水閥系統包含兩個控制閥,一臺用于鍋爐啟動時使用,一臺用于正常給水使用)。
工況情況:鍋爐啟動時閥門壓差可達100-300公斤,流量較小,正常運行時壓差較小,流量大,流量可調比為75/1-100/1。
閥門要求:WCB/WC9,對于雙閥系統中的啟動閥要求抗氣蝕,V級關閉等級,對于復合型給水閥需使用特性化閥內件同時滿足鍋爐啟動與正常運行時的需要。一般閥門選擇為故障關。
鍋爐給水泵最小流量循環閥
控制要求:使鍋爐給水泵安全啟動及停止運行,消除因流量過小、溫升增加、水強烈氣蝕使泵損壞。(老式電站有使用開關型的最小流量控制閥,同時還有使用機械式的泵自動循環閥)。
工況情況:壓降達160-350公斤,是電站系統中承受壓差最大的閥門,流量為正常流量的30%。
閥門要求:抗氣蝕,防堵結構,V級密封等級,泵啟動與停止運行時閥門連續工作,泵正常啟動后此閥門關閉,閥門通常為故障開。
高低加熱器疏水閥(給水加熱器疏水、冷凝水加熱器疏水)
控制要求:控制加熱器中冷凝水的位置,及時將冷凝水排放,高水位排放,正常水位疏水
工況情況:飽和水,加熱器之間的控制閥壓差一般為6-30公斤,最后一級疏水閥直接連接冷凝器或除氧器。
閥門要求:抗閃蒸沖刷,V或VI級密封等級,閥門通常為故障開。
除氧器水位控制閥(DALC)
控制要求:提供流量保持除氧器正常水位,通過加入蒸汽提高水溫消除溶解在水中的氣體。
工況情況:啟動階段流量較小,壓差大溫度,正常情況流量大,壓差小,工況類似給水閥。
閥門要求:較低流量時有效抗氣蝕。
減溫閥(減溫器)
控制要求:將高壓水噴射入蒸汽中使蒸汽溫度達到控制要求,工況情況:水,壓差較大,
閥門要求:類型多樣:噴嘴型,輔助霧化型,自我包容型及對夾型。
減溫減壓閥(高、低壓旁路閥)
控制要求:將高溫高壓蒸汽調整到一定溫度壓力的蒸汽,給汽機提供一個旁路通道,鍋爐能夠獨立汽機而工作。
閥門要求:抗熱沖擊,降噪,反應迅速。
三精”的涵義為“產品精、技術精、服務精”。經過十來年的不懈追求,“三精”品牌的內涵不斷擴大,并形成了豐富的企業文化。每個職工從自我做起,把產品質量作為企業立足之本,確保品牌在市場上的生命力;以創新為魂,不斷打造支持品牌持續發展的內動力,精益求精做好閥門的理念深入人心。與此同時,企業努力打造大銷售格局,不斷增強品牌的滲透力。獨特的“三精”品牌文化,使企業極富凝聚力和執行力;目前品牌優勢已成為三精閥門最大的財富。
- 下一篇:各類閥門常用場合
- 上一篇:波紋管閥門設計原理