自力式流量控制閥只能適用于定流量的質調節系統不適合變流量運行模式的原因:

  1、會產生動態水力失調。當系統進行以熱源為主動變流量調節時,或者誰通過其他手段減小系統的流量時,管網的壓力會減小,熱網由于壓力的變小,近端用戶自力式流量控制閥自動閥芯就會開大,維持原來的流量恒定。由于流量閥這種特殊的構造、流量變化使得管段的特性阻力數S值發生變化,網路的總特性阻力數也會隨之改變,總流量在各管段中的分配比例也相應地發生變化。近端用戶和遠端用戶不能隨著總流量變化而等比變化。流量變化只是遠端用戶的流量變化。這就勢必會造成熱網的動態水力失調,遠端用戶達不到用熱要求。

  2、當用戶按要求自主調節室內溫度時,自力式流量控制閥、閥后用戶需要增加流量時,由于自力式流量控制閥的限制,流量增不上去;當閥后用戶需要減少流量時,用戶之間就會相互干擾,自力式流量控制閥就成了只能消耗水泵功率的無用閥。

  3、需要增加循環水量流量增不上去。循環水泵根據室外氣候降低,需要增加循環水量時,用戶流量由于自力式流量控制閥的控制,使用戶的流量增不上去。所以,不管是以用戶為主動變流量的熱網還是以熱源為主動變流量的熱網都不能應用自力式流量控制閥。自力式流量控制閥只適用于定流量的質調節系統。

 

  目前許多供熱企業選擇變頻、多泵、少泵、大泵、小泵實現變流量運行,熱網水力平衡選用自力式流量控制閥是錯誤的。安裝自力式流量控制閥的熱網不能采用變流量運行模式。